入户线 零火16平方 地线用4平方 可以吗?

2026-06-15点滴生活60

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-605940-1-1.html

作者: 时代楷模    时间: 2026-6-12 10:06
不谈理论谈实际。规范肯定是地线也要配16平方, 实际零火16平方 地线用4平方  行不行,  零火有配63A漏保。
作者: 艾米    时间: 2026-6-12 10:20
怎么 不能 配 一样的 ??
作者: purety    时间: 2026-6-12 10:25
是为了省钱吧····
其实就是风险的问题,如果有瞬间大电流的漏电把4平方地线烧断,你就失去地线保护,空气开关那些也失效了,等于裸奔
个人觉得没必要省这个钱
作者: 江大桥    时间: 2026-6-12 10:30
应该也可以,就是把16平方当4平方的载流量用,也就是最大30A左右的负载下用
如果进线不穿管,你把总开关换成32A
如果进线穿塑料管,你把总开关换成25A,这样就符合用电安全要求了。

作者: 张东明-老虎    时间: 2026-6-12 10:31
行,自己承担风险也就是了,无非也就是漏保不动作导致触电、燃烧,不过概率很低,愿赌服输就行
作者: josb    时间: 2026-6-12 10:39
不常住就行
作者: zh00zh    时间: 2026-6-12 10:41
你不按规定,就是留有隐患,起不到保护作用。如同汽车没有气囊行不行?超速行不行?闯个红灯行不行?
作者: 撕胸帝    时间: 2026-6-12 10:42
可以
作者: 追忆    时间: 2026-6-12 10:44
不懂
作者: 小黑屋    时间: 2026-6-12 10:45
地线等于最大支线的相线线径即可,理由是任何一次触电事故都不可能同时两处    起码上个6平方的。  @小白鸽  我说的对不对
作者: zaka11099    时间: 2026-6-12 10:46
可以
作者: cialis    时间: 2026-6-12 10:49
可以的
作者: 笑面虎    时间: 2026-6-12 10:51
不懂帮顶
作者: 旧显示器    时间: 2026-6-12 10:54
可以、
作者: 忘忧君    时间: 2026-6-12 10:56
完全可以。除非家里大功率电器多,比如:中央空调、电热水器、电烤箱、7KW以上家用充电桩,且同时使用,那么地线建议升级到6平方毫米。
作者: goldhill    时间: 2026-6-12 10:57
不行
作者: arqi    时间: 2026-6-12 10:57
zh00zh 发表于 2026-6-12 10:41
你不按规定,就是留有隐患,起不到保护作用。如同汽车没有气囊行不行?超速行不行?闯个红灯行不行? ...
对头
作者: 牛牛牛1995    时间: 2026-6-12 10:59
帮顶
作者: xuluvip    时间: 2026-6-12 11:02
地线平时没有电流。
但是要防止故障电流烧断地线造成危险。
4也能用。
建议10
作者: blackibm    时间: 2026-6-12 11:05
家里需要这么粗的线么。。。如果需要,地线必须统一规格
作者: 特意注册个小号    时间: 2026-6-12 11:09
打了很多字,又删了。一群说短路烧断地线的。你们有没有一点概念?4方线瞬间烧断?你知道漏保动作电流是多少吗?
作者: tz10086    时间: 2026-6-12 11:10
4平方够了,没有必要。
作者: just56    时间: 2026-6-12 11:13
本帖最后由 just56 于 2026-6-12 11:14 编辑

绝对不行,别赌那个万一

安全绳效应: 地线就是用电的“安全带”和“救命绳”。平时毫无存在感,但万一发生严重接地短路,63A的漏保在跳闸前的瞬间,短路电流是极大的。4平方的地线根本扛不住这种瞬时电流,极大概率在漏保动作前就先烧断了。救命绳断了,漏保再好也是白搭。

端子匹配灾难: 看起来只是线径变细,但在实际电箱接线时,16平方和4平方对应的接线端子、压接力度完全不是一个量级。主线粗、地线细,极易导致地线端子压不紧、虚接。一旦松动,地线形同虚设。

破窗效应(施工心理): 你给电工师傅提供这种奇葩搭配,传递给施工方的信号就是:“这户人家不讲究,可以糊弄”。这会导致师傅在压线、接头、巡检等各种看不见的隐蔽工程里给你打折扣。这才是实际安装中最要命的事。

最后,现实中治安差的小区,主电地线和消防都有被偷掉的,建议自己定期检查
作者: 叫我海洋    时间: 2026-6-12 11:19
实际用,没问题。
作者: 大白    时间: 2026-6-12 11:32
根据你实际使用场景来判断,应该至少要覆盖95%的情况
作者: 小白鸽    时间: 2026-6-12 11:43
你的总负载预估是多大,63A的总开,为啥要用16平方入户,都舍得16平方入户了,地线再增粗一点也没多花多少钱,大概率没事,但建议再粗一点,比如6平方,10平方。另外,不管你用多粗的线,要压好端子,要不然虚接发热
作者: 时代楷模    时间: 2026-6-12 11:51
小白鸽 发表于 2026-6-12 11:43
你的总负载预估是多大,63A的总开,为啥要用16平方入户,都舍得16平方入户了,地线再增粗一点也没多花多少 ...
因为gòng chǎn dǎng已经接到门楼了。到 空开只有50CM的距离。   正好有一根废旧的2芯线想利用上  不想花钱买了。
作者: 极速飞车党    时间: 2026-6-12 11:57
这能省多少钱呢?正常的怎么也要配10平方的吧
作者: hilllee    时间: 2026-6-12 12:43
以后这种事直接@小白鸽
作者: 金陵十二槽    时间: 2026-6-12 12:44
10平方吧
作者: 仙人球8888    时间: 2026-6-12 16:13
抛开规范谈实际,地线最重要的是连接可靠而不是导线截面积,只要保证连接可靠哪怕只用1平方的也没问题。家庭用电安全是靠漏电保护开关和接地线共同完成的,只有这两个同时失效才会酿成人员伤亡,当然故意作死双手摸电门的除外。
作者: 北京时间    时间: 2026-6-12 17:05
本帖最后由 北京时间 于 2026-6-12 17:07 编辑

半吊子的我表示可以
插入空白字符以填充字数


其实你可以就近找地线点啊


他们安装充电桩

就是最后处  直接重打的地线桩


高层小区

卫生间 也有公共的地线桩

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-605940-1-1.html

标签: 地线入户

“入户线 零火16平方 地线用4平方 可以吗?” 的相关文章

刺激,妻子裸死在前夫家中 丈夫拒付丧葬费

作者: 弱电门禁    时间: 5 天前妻子裸死在前夫家中-丈夫拒付丧葬费.jpg (494.02 KB, 下载次数: 0)下载附件5 天前 上传作者: wuyue770    时间: 5 天前典型的...

版友们大a又起来了

作者: 大母鸡    时间: 前天 09:38干作者: 亚洲小海    时间: 前天 09:40@小白鸽 不愧为股神。作者: 那无阿弥    时间: 前天 10:46干个jB,今天会绿的作者: 嘉品惠...

寒假补课都准备补几天,花多少

作者: 岔路口    时间: 3 天前看到小区群里有个3岁的就开始补英语了。。。作者: 728-弈成    时间: 3 天前3岁补英语,整个人都不好了作者: licq_gm    时间: 3 天前生在...

求助哪位有学而思的资料

作者: stiffen    时间: 前天 21:35老婆要买学而思的学习机,大半年了,快拦不住了,跟她说找点资料下载,缓住六年级,所以初中的即可先谢过作者: 神圣之锤    时间: 前天 21:35...

群辉服务器 ,又买了一块硬盘