作者: urbm 时间: 2026-6-11 10:52进线的火线零线是不是接反了?
使用大半年没问题,但这次烧了,是不是就是这个接线问题?
1000017310.jpg (347.76 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-6-11 10:50 上传
1000017319.jpg (876.16 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-6-11 10:52 上传
作者: 1069 时间: 2026-6-11 10:54
本帖最后由 1069 于 2026-6-11 10:57 编辑
不对,好像是接反了
作者: arqi 时间: 2026-6-11 10:54
不是上进下出吗?
作者: urbm 时间: 2026-6-11 10:55
1069 发表于 2026-6-11 10:54
对的,没有反
你查下有什么大功率电器
不对呀,应该是红线对L,绿线对N
你看他第二个设备就这样的,第一个反而反了
作者: yxsjz 时间: 2026-6-11 10:55
线没有压紧吧
作者: kls 时间: 2026-6-11 10:58
是反了,但你的出线也反的,所以用电器是对的,至于计量模块接反有什么影响就不知道了,烧的地方多数是螺丝没压紧。
作者: 1069 时间: 2026-6-11 10:59
找个专业的人搞哎,这搞的烂七八糟的,万一失火,把车子烧了事大。这钱不能省的。
作者: AaronNJ 时间: 2026-6-11 11:05
计量模块进线零火反了,出线的零火也反了,能正常计量的话,问题不大
计量模块出线没有压好,虚接发热烧了
作者: 风林火山 时间: 2026-6-11 11:05
本帖最后由 风林火山 于 2026-6-11 11:06 编辑
漏保接的是对的,小电表进线接反了(红的接N,绿的接L 反了)出线到是接对了,这可能就是烧的原因
作者: 摇滚一族 时间: 2026-6-11 11:12
单相电,接不接反与烧不烧没关系
三个可能,1产品质量不行2线松了3过载了。
看楼主说的情况,结合多处烧黑,过载了。
作者: 旧显示器 时间: 2026-6-11 11:15
大概率负载过大,接头松了。
作者: 毛毛虫 时间: 2026-6-11 11:19
计量模块接反了,但是跟烧没关系,线烧熔大概率是压线螺丝没拧紧接触不良
作者: 小白鸽 时间: 2026-6-11 11:24
本帖最后由 小白鸽 于 2026-6-11 13:34 编辑
反了问题不大,只是不规范,这不是烧的原因,后续漏保接的也是正确的,大电流的建议压端子、用汇流排。
补充: 找到原因了,数码之家找到一个拆件帖,右侧的扁线是铁质的,烧掉很正常。
https://www.mydigit.cn/thread-288736-1-1.html
如果你想省钱,就把上面输入端的零火线对调,下面输出端火线装到左边,零线可以装到输入端,两个零线装一个孔,这样也不会继续烧了。大部分电表,输入和输出端的零线都是做在一起的。
作者: blackibm 时间: 2026-6-11 11:27
如果红线是火线,那电能表就接错了。
作者: zh00zh 时间: 2026-6-11 11:27
是不是保护装置断开电流比电表大很多,没起到保护作用、电流过大时没有自动断开?
作者: 忘忧君 时间: 2026-6-11 11:31
发热原因:
①线没压紧
②接充电桩的线径不够
作者: youlonglove 时间: 2026-6-11 11:35
人才,三相并二相。
作者: youlonglove 时间: 2026-6-11 11:59
这种操作轻者用户端出现故障,重者变压器故障,让电力部门知情,轻者罚款,重者赔偿全部损失。
作者: dcyxj 时间: 2026-6-11 12:05
很多人非常注重线径,家里装修什么的觉得越粗越安全,殊不知线径粗了后,很容易拧不紧造成虚接,这时即使上10平方线,接触部位也会烧坏
合格1.5平方线能承受很大功率,
作者: worldly_guest 时间: 2026-6-11 12:26
反了,主要是没旋紧
作者: 北京时间 时间: 2026-6-11 12:28
dcyxj 发表于 2026-6-11 12:05
很多人非常注重线径,家里装修什么的觉得越粗越安全,殊不知线径粗了后,很容易拧不紧造成虚接,这时即使上 ...
对的
所以要上接线端子
所以要镀锡
插入空白字符以填充字数
作者: 香甜的哈密瓜 时间: 2026-6-11 12:32
个人认为,大概率是烧的地方接头松了,打火导致的。
作者: 艾米 时间: 2026-6-11 12:43
有 保险 报 保险
作者: worldly_guest 时间: 2026-6-11 12:50
小白鸽 发表于 2026-6-11 11:24
反了问题不大,只是不规范,这不是烧的原因,后续漏保接的也是正确的,大电流的建议压端子、用汇流排。
...
右侧可不接,那个单相表左火线一进一出,右只要上或下端一边按零即可
1000134644.jpg (186.24 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-6-11 12:46 上传
我就这样接的
作者: wucx 时间: 2026-6-11 15:01
7000瓦 线没有压好,虚接发热烧了
作者: marlboro 时间: 2026-6-11 15:40
线反了,但不是原因
很多装充电桩的加装了插座的,都会烧,就是因为没有压端子、且线平方也不足,导致烧黑
作者: 包子两个半 时间: 2026-6-11 21:17
过载了,另外接头L接火线(红线),N接零线(绿线)
接反不是烧的主因
作者: Madao 时间: 2026-6-11 21:19
虚接发热烧的
作者: 如故往事 时间: 2026-6-12 08:57
接正了也是一样烧,就线头没压好,虚接发热
作者: just56 时间: 2026-6-12 09:33
单相220V其实火线和零线上电流是一样的,电表接反不影响
这个箱子设计 进线--电表--漏保--两路并联输出充电桩和插座
电表螺丝没上紧过热烧毁
但还有个不定时炸弹:空开的两路并联输出压线
这种双线直接并在空开输出,极易虚接烧毁,只是暂时没烧,规范要求多股线必须压端子
最后,这个电箱配置问题较多:
1.赌塑料箱体阻燃,不如直接用铁箱体
2.插座反而是给了别人偷电机会,所谓备用就是没用
3.导轨电表没啥好货,充电桩如果自带计量功能还有app远程查看,这电表就没用,
我的建议是换配电箱,只要一个漏保就行
作者: wjh 时间: 2026-6-12 10:10
电表的反了,应该不是接反的问题
作者: urbm 时间: 2026-6-12 15:52
just56 发表于 2026-6-12 09:33
单相220V其实火线和零线上电流是一样的,电表接反不影响
这个箱子设计 进线--电表--漏保--两路并联输出充 ...
两根6平的单芯硬线,如下图这种折弯后,平行塞入同一个空开端子,是不是可以用?
新手,不会用压线端子也没有压线钳
1000017353.jpg (502.5 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-6-12 15:50 上传
1000017354.jpg (553.58 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-6-12 15:51 上传
作者: 平凡的世界 时间: 2026-6-12 15:54
跟反不反没关系,估计接线松动造成的。
作者: just56 时间: 2026-6-12 16:01
urbm 发表于 2026-6-12 15:52
两根6平的单芯硬线,如下图这种折弯后,平行塞入同一个空开端子,是不是可以用?
新手,不会用压线端子也 ...
每个人对风险的接受程度不同
我以为这种压接在冷热循环后松动风险较大,
铜线的圆形截面,在空开螺丝端子拧紧力矩下无法确保完全贴合,极有可能会线接触
大功率场合我还是建议压C45端子,钳子很便宜,有朋友借来用用也行