有懂行的朋友吗?5X10的不锈钢方管,能承受多大的重量啊?

2025-04-07点滴生活682

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-569086-1-1.html

作者: Lautumn    时间: 2025-3-30 17:30
本帖最后由 Lautumn 于 2025-3-30 17:33 编辑

5X10,1.2厚,不锈钢方管,焊接成一个3X2米的镂空平台, 3米长是主梁,大概20CM一根,如图。

请问这个平台大概能承受多大重量啊?

买的户外地板到了,没想到这么重。。。一米4公斤,这个小平台上面,光铺的地板就接近200KG了。。。

谢谢

IMG_2208.jpeg(491.65 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-30 17:30 上传
作者: bwer    时间: 2025-3-30 17:40
问下版里的fifly,他是结构工程师。你自己不要瞎搞,板承载力不仅和受力等因素有关,还和支座等有关系呢。

作者: Lautumn    时间: 2025-3-30 18:07
bwer 发表于 2025-3-30 17:40
问下版里的fifly,他是结构工程师。你自己不要瞎搞,板承载力不仅和受力等因素有关,还和支座等有关系呢。
...
刚问了DS。。。

结论
长跨支撑(3米):平台安全均布载荷 ≤248 kg/m²,总承重 约1,485 kg。

短跨支撑(2米):平台安全均布载荷 ≤558 kg/m²,总承重 约3,345 kg。
作者: bwer    时间: 2025-3-30 18:51
Lautumn 发表于 2025-3-30 18:07
刚问了DS。。。

结论

你不要瞎搞,方钢也讲壁厚的,不同壁厚的,承载力不同的。
作者: 南大    时间: 2025-3-30 18:59
承重,和焊点质量,焊接水平有关
这个和电线最薄弱处是接头,一个道理
作者: 银蛇    时间: 2025-3-30 19:02
说是1.2mm的往往只能达到1mm就算不错了
作者: Lautumn    时间: 2025-3-30 19:39
bwer 发表于 2025-3-30 18:51
你不要瞎搞,方钢也讲壁厚的,不同壁厚的,承载力不同的。
1.jpg (159.04 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-30 19:39 上传
2.jpg (199.54 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-30 19:39 上传
4.jpg (135.91 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-30 19:39 上传
5.jpg (190.83 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-3-30 19:39 上传

作者: 风林火山    时间: 2025-3-30 19:44
要做建筑框架的横梁或立柱应该用工字钢,方钢多用于导轨或加工件。
作者: 风林火山    时间: 2025-3-30 19:46

作者: pwrln    时间: 2025-3-30 20:06
钢管不如钢筋,而且像楼上说的,焊接的东西看起来结实,其实一点都不结实
作者: ws65536    时间: 2025-3-30 20:18
pwrln 发表于 2025-3-30 20:06
钢管不如钢筋,而且像楼上说的,焊接的东西看起来结实,其实一点都不结实 ...
角钢/螺纹钢才算建筑材料 不锈钢只算家庭装修的 除非你能搞到航空航天/核潜艇上用的 例如马斯克空叉的大火箭 焊接有电焊 氩弧焊及离子焊 也分好及种 坦克炮塔装甲钢都是氩弧焊离子焊 强度远高于普通电焊
作者: 北京时间    时间: 2025-3-30 23:33
不锈钢  焊接要用氩弧焊

插入空白字符以填充字数
作者: 北京时间    时间: 2025-3-30 23:35
槽钢  工字钢
感觉都更加合适

防锈用镀锌材料就行了
作者: fifly    时间: 2025-3-31 00:13
Lautumn 发表于 2025-3-30 19:39

ds是按照单跨度两端铰接理想模型计算的,主要抗弯和抗剪,承受总荷载这个写的比较含糊,一般我们把恒载和活载分开,分项系数不同,不过ds统一取1.5系数也没问题,要注意它给出的荷载是包含自重,也就是将来铺装重量和施工/使用/检修荷载全部合在一起。
另外主梁建议比次梁的截面尺寸大一点,至少一侧留出一个焊角厚度。这种情况肯定采用角焊缝,理论上焊缝也要验算,且保证强度不低于杆件本身。1.2mm属于薄壁型材,焊角尺寸不可能太厚。
不锈钢材质确实较少用于主受力构件,一般会用碳素钢或低合金钢热镀锌防腐处理+涂防火涂料,或者铝合金方管也可以,壁厚可稍加厚点,重量轻很多。
ds计算了次梁,主梁也要复核一下。
主梁连接主体结构的支座是何种形式?
要做埋件,不要直接搁置在混凝土上。


作者: 大白    时间: 2025-3-31 07:44
加个角撑就行了
作者: 过路人    时间: 2025-3-31 08:49
用工字钢吧,抗折比方管强多了
作者: 卖铁的    时间: 2025-3-31 09:09
加两道横向的杆,焊接好了没问题
作者: 想要    时间: 2025-3-31 11:29
用工字钢或者用槽钢,不要用方管

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-569086-1-1.html

“有懂行的朋友吗?5X10的不锈钢方管,能承受多大的重量啊?” 的相关文章

以旧换新带动销售超1.3万亿元

作者: 搞搞    时间: 3 天前今天下午3时,国务院新闻办召开新闻发布会,商务部相关负责人介绍,以旧换新等政策成效显著,带动汽车、家电、家装厨卫等相关产品销售额超1.3万亿元。绿色、智能产品备受青...

可谓人无远虑必有近忧,同事的今天即是我的明天

作者: 阿里克斯    时间: 4 天前感觉就像有一根无形鞭子一直在后面抽一般,让你始终无法停歇,喘一口气,让大家伙拼命的卷动起来,我也只能厚着脸皮四处求人要项目添名字,朝五十走的人了,整天还在玩这些...

罗百吉才是俺的摇滚领路人啊

作者: 蒸饭好大个    时间: 前天 09:21 本帖最后由 蒸饭好大个 于 2025-1-18 09:30 编辑 那时候才初一吧,第一次听到《什么世界》惊为天人,每天就是这首歌拿磁带机翻来覆去的听...

海军退役的船 为什么改几个运兵船

作者: java    时间: 前天 16:16闲的时候能撤侨 战时能运兵作者: 阿里克斯    时间: 前天 16:19运韭菜作者: 笨熊    时间: 前天 16:19改的成本如果太高的话,不如新...

国家医保局:欢迎医务 人员当好吹哨人

作者: 搞搞    时间: 前天 15:03在今年的地方两会上,集采药品的质量和疗效问题受到了上海、北京等地医药领域政协委员们的高度关注,委员们基于临床一线的实践和感受,对优化集采制度,让患者用上好药...