大容量烘干机电功率有5.4kw

2026-11-04点滴生活8

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-618044-1-1.html

作者: 委座    时间: 2026-11-4 10:34
本帖最后由 委座 于 2026-11-4 10:36 编辑

2.5平方的插座,用了有问题吗,烘干最多工作1小时吧
作者: fjmdj1127    时间: 2026-11-4 10:35
留余量
作者: baimei66    时间: 2026-11-4 10:43
大功率还是买燃气的吧
作者: worldly_guest    时间: 2026-11-4 10:44
勉强可以
作者: 江大桥    时间: 2026-11-4 10:46
2.5线穿管最多21A,不够
4平方的也刚勉强
作者: zhizunbaofei    时间: 2026-11-4 10:47
参照3P空调柜机,你这个2.5平肯定小了
作者: hilllee    时间: 2026-11-4 10:53
热泵有这么猛吗
作者: 小白鸽    时间: 2026-11-4 10:59
本帖最后由 小白鸽 于 2026-11-4 11:01 编辑

水电工告诉你,换线很简单的,上4平方线靠谱点。另外你可能看错了,功率应该没有这么大, 大功率的应该是用三相电380的。
上个照片看看机器型号和铭牌吧
作者: 旧显示器    时间: 2026-11-4 11:23
换线吧。
作者: 委座    时间: 2026-11-4 13:12
小白鸽 发表于 2026-11-4 10:59
水电工告诉你,换线很简单的,上4平方线靠谱点。另外你可能看错了,功率应该没有这么大, 大功率的应该是用 ...

IMG_7503.jpeg (314.54 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-11-4 13:12 上传
作者: fjmdj1127    时间: 2026-11-4 13:16
总功率预计6KW
作者: 委座    时间: 2026-11-4 13:42
hilllee 发表于 2026-11-4 10:53
热泵有这么猛吗
仔细看了,这个不带热泵,纯电加热,不买了
作者: 小白鸽    时间: 2026-11-4 14:11
委座 发表于 2026-11-4 13:42
仔细看了,这个不带热泵,纯电加热,不买了
是啊,不是热泵的还这么贵,割韭菜啊,热泵的不会这么大功率
作者: marlboro    时间: 2026-11-4 14:21
肯定是买热泵的,谁买这种
作者: 半支烟2003    时间: 2026-11-4 15:46
220V的2.5平方肯定发热严重,6平方可以,16A的插座勉强能用,最好直接空开控制
作者: 为梦燃烧    时间: 2026-11-4 18:08
4平方感觉也勉强啊


作者: 南大    时间: 2026-11-4 18:40
2.5平的线,一般都是要略微虚标的。比如2.3,2.4
所以我只敢用到16A,也就是配个16A的空开,约3.5kw

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-618044-1-1.html

“大容量烘干机电功率有5.4kw” 的相关文章

哈哈哈哈,.小红书太他妈欢乐了,歪果仁要懵啊

作者: 一叶知秋叶原    时间: 前天 12:37标题: 哈哈哈哈,.小红书太他妈欢乐了,歪果仁要懵啊IMG_0014.jpeg (224.17 KB, 下载次数: 0)下载附件前天 12:37 上...

最近在追剧《驻站》不错,推荐

作者: 野兽良民    时间: 前天 14:32基层民警的故事,没有流量明星,推荐p2902107322.jpg (532.5 KB, 下载次数: 0)下载附件前天 14:31 上传作者: 数码爱好者...

远洋烤鸡的新店

作者: 八个鸭卤    时间: 前天 08:51IMG_20250119_083308.jpg (522.94 KB, 下载次数: 0)下载附件前天 08:50 上传作者: xy30xia    时间...

我妈说她从小就不爱过年

作者: 千江雪    时间: 前天 14:56我妈说她从小就不爱过年说过年前大冬天三四点钟被老头子叫起来拿票去膺福街排队买副食品 那时候也没得羽绒服 刻骨铭心的冷回家累死了还要包蛋饺 弟妹一个忙不会帮...

安卓机皇三星s25u出来了,还有大哥冲啊

作者: 搞搞    时间: 前天 08:22就是价格太高,1万1,坐等618跳水作者: qtom    时间: 前天 09:02升级不大,没意义。就和苹果16一样,没有GPT之类国外AI就是个半残废作...