请教下锅炉烟管孔防水,孔开的位置特殊,暴雨倒灌
本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-615535-1-1.html
作者: kele8 时间: 2026-10-8 11:01外墙孔正好在窗台上沿,暴雨会倒灌进来。这个孔是为锅炉烟道开的,问下打结构胶是否能防水,或者有没有其他方案,或者直接封堵上重新打孔。
哪种可行性且省事些。
微信图片_20261008093421_935_13512.jpg (341.89 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-10-8 11:00 上传
作者: aimi 时间: 2026-10-8 11:06
下口处 开条 壕沟
改道 估计 不行
作者: kele8 时间: 2026-10-8 11:21
aimi 发表于 2026-10-8 11:06
下口处 开条 壕沟
改道 估计 不行
孔下方做一个3cm的挡水坝行不行?
孔径大于烟管
作者: fullofstars 时间: 2026-10-8 11:30
可以接个管子出来
作者: PM855 时间: 2026-10-8 11:37
这个墙洞还用吗,按理排烟管应内高外低,看你这个开孔排烟管是外高内低,结构胶可以密封管道周围的缝隙,但是管口还是会呛水,或者加个下弯
作者: 小白鸽 时间: 2026-10-8 11:42
这打孔师傅不专业啊,下面做挡水,管从顶部贴紧伸出去再加个向下的弯头,再把缝隙填满,应该会好点
作者: kele8 时间: 2026-10-8 12:25
小白鸽 发表于 2026-10-8 11:42
这打孔师傅不专业啊,下面做挡水,管从顶部贴紧伸出去再加个向下的弯头,再把缝隙填满,应该会好点 ...
怕结构胶老化后防水不行了
作者: youlonglove 时间: 2026-10-8 12:27
外口缝隙密封
作者: 张东明-老虎 时间: 2026-10-8 12:33
窗台订制铝合金披水板增加一些坡度,可以快速流水防止聚集倒灌,墙洞增加带法兰延长防雨帽遮挡烟管,内部打聚氨酯发泡胶填充,两头用耐候胶封闭。
作者: 木宰羊 时间: 2026-10-8 12:35
kele8 发表于 2026-10-8 12:25
怕结构胶老化后防水不行了
好结构胶抗老化一二十年没有问题,用硅宝998或999外幕墙专用的就行。
作者: shence 时间: 2026-10-8 12:45
Screenshot_2026-10-08-12-44-15-562_com.xunmeng.pinduoduo.jpg (850.42 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-10-8 12:44 上传用这个解决问题,底部也抬高了
作者: kele8 时间: 2026-10-8 13:45
shence 发表于 2026-10-8 12:45
用这个解决问题,底部也抬高了
烟管要伸出去的,这个短了
作者: 水煮硬盘 时间: 2026-10-8 16:23
孔是不是上下斜的。。。 外墙口低,内墙高。 如果是就正常堵,能防蚊虫和防风就行, 实在不行就找做门窗的在外墙口上方做防雨的板。
作者: 重然 时间: 2026-10-8 16:28
管子伸出去,打胶密封。防止窗台雨水倒灌。
作者: 风林火山 时间: 2026-10-8 16:55
加长烟管出沿外,管口加个向下的管帽,外墙孔与烟管间的缝隙用胶泥封好即可。