屋内取不同回路下的零火线,有问题吗
本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-613402-1-1.html
作者: 委座 时间: 2026-9-12 18:19本帖最后由 委座 于 2026-9-12 18:26 编辑
问问,取灯回路的火线,插座回路的零线
作者: licq_gm 时间: 2026-9-12 18:20
不同的变压器下不行,一个变压器下可以。
作者: worldly_guest 时间: 2026-9-12 18:20
看走线回路,有可能性漏保推不上去!
作者: 木宰羊 时间: 2026-9-12 19:21
理论上讲,排除线阻和接触电阻,统一相里面的相线、零线随便怎么接都可以。
作者: 江大桥 时间: 2026-9-12 19:23
不同回路,如果接了不同的漏保,就一定跳漏保。
如果家里就总开关一个漏保,那没问题。
作者: youlonglove 时间: 2026-9-12 19:24
中性点
作者: just56 时间: 2026-9-12 19:31
要考虑线的承载能力问题,
单相交流电回路的火线零线上电流大小一样的
但下线灯通常是1平方,插座2.5平方,空调4平方,
用灯线的电器,功率高一点就怕线发热
本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-613402-1-1.html