出个计算题,求解电线的最大长度。

2025-12-15点滴生活119

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-591496-1-1.html

作者: zxzx    时间: 2025-12-12 21:45
一个2200W的电源,工作电压AC 220-110 V。电线的电阻率 1.75×10^-8 Ω·m,横截面2.5㎜²,最大载流20A。交流220V给远处的电源供电,电线最长可以拉到多少?
作者: 卖艺不卖身    时间: 2025-12-12 22:30
问AI哎,秒给答案
作者: 江大桥    时间: 2025-12-12 22:40
这种电源90v都能正常使用,
所以压降掉130v都可以
但由于电线载流量20A,所以最大压降只能110v
此时电流就是20A。
估计至少几千米
但大功率开关电源效率一般在85~90%,实际输入功率还要大一些,计算距离还得缩短。
作者: 江大桥    时间: 2025-12-12 22:43
估算应该在2300-2800米左右
作者: 江大桥    时间: 2025-12-12 22:50
如果想拉的更远,可以将火线零线并在一起,当一根5平方火线用,
远端打一个接地桩,电源的零线端子接在这接地桩上。
这样最远距离理论上可以扩大4倍。
作者: 为梦燃烧    时间: 2025-12-12 23:19
江大桥 发表于 2025-12-12 22:50
如果想拉的更远,可以将火线零线并在一起,当一根5平方火线用,
远端打一个接地桩,电源的零线端子接在这接 ...
这个违规吗
作者: 北京时间    时间: 2025-12-12 23:59
本帖最后由 北京时间 于 2025-12-13 00:02 编辑
为梦燃烧 发表于 2025-12-12 23:19
这个违规吗
有漏保的话  就跳闸

肯定违反  安全用电规范

作者: 为梦燃烧    时间: 2025-12-13 00:03
北京时间 发表于 2025-12-12 23:59
有漏保的话  就跳闸

肯定违反  安全用电规范
那肯定不能用这个办法的啊
作者: OstrichFly    时间: 2025-12-13 00:15
明显是算不出来,电源不是阻性元件,不适用欧姆定律。

再说,2000W是最大功率,空载和满载分到的电压不是一回事。
作者: 毛毛虫    时间: 2025-12-13 00:36
先要算每米电阻吧,1.75×10^-8÷2.5×10^-6=0.007Ω,然后最大压降110V,电流20A,对应5.5Ω,5.5/0.007=785,双线392米?

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-591496-1-1.html

“出个计算题,求解电线的最大长度。” 的相关文章

太冷了跑个3km不跑了

作者: Spofeng    时间: 3 天前标题: 太冷了跑个3km不跑了感觉今晚格外冷,顶不住了,跑个3km不跑了,顺便晒个去年手环有记录的运动量。作为一个兼顾上班和学习的人,自我感觉保持的还凑合...

今天马路上车多的很啊

作者: 动态清您    时间: 3 天前原来以为快放假了,快过春节了,马路上车应该少一点,今天我进城办事,特地中午2:00出发,走玄武湖隧道,我天哪,车山车海。平时中午2:00的时候走玄武湖隧道还挺好...

真是废物利用,闲着也是闲着,万一将来还有用呢

作者: 一叶知秋叶原    时间: 3 天前IMG_20250117_104811.jpg (509.26 KB, 下载次数: 0)下载附件3 天前 上传作者: 莱斯    时间: 3 天前这个应该不...

++++++++++畸形的社会++++++++

作者: 撕胸帝    时间: 3 天前老年人不让退休,年轻人找不到工作鼓励生多胎,上升通道卷死楼下继续补充作者: 阿里克斯    时间: 3 天前过年都不安生作者: pub    时间: 3 天前接...

江宁的开市客怎么样