国庆家里电箱跳闸,推上去也不来电,怎么搞?

2025-10-05点滴生活28

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-585284-1-1.html

作者: 3dfx    时间: 2025-10-1 13:53
昨晚用微波炉,刚通电,一个空气开关跳闸了,然后推上去也不来电,也不跳了,这条线是冰箱微波炉的,怎么搞啊?问了物业国庆也没有水电工


1000081737.jpg(545.17 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-10-1 13:52 上传
作者: 唐小用    时间: 2025-10-1 13:56
总闸拉了后自己换个空开,不是很复杂的
作者: 小白鸽    时间: 2025-10-1 13:56
外面电表箱那还有空开吧,去看看
作者: 数码爱好者    时间: 2025-10-1 13:57
银桥市场门口看看还有游击队,上次我家老豆才找的一个电工改电线线路,干了2天,花了2000多。
作者: 江大桥    时间: 2025-10-1 14:00
成年男人的家里,如果没有螺丝刀电笔小万用表,这是不行的。
女人嘛,要上得厅堂下得厨房。
男人嘛,也是要修得开关,拆的水管。
作者: 明天无雨    时间: 2025-10-1 14:50
如果只有这一路没电,可以总闸拉了,拽拽空开线有没有松
作者: swq    时间: 2025-10-1 14:58
我家里还有块 voodoo 2
作者: 阿笨虎    时间: 2025-10-1 15:26
先把分开开关了,一路一路推,看看是哪一路,之前,先看看有没有虚接的,。
作者: whwh    时间: 2025-10-1 15:40
如果旁边的回路是空调的,也可以临时把线跳过去,等节后找电工来修
作者: 阿里克斯    时间: 2025-10-1 15:58
不瞎搞
作者: 蒙面加菲猫    时间: 2025-10-1 16:02
节后再说,拉下单独的空开,你这个不好说有可能是设备问题,线路问题也有可能。
作者: greatyin    时间: 2025-10-1 16:49
买个长的插线板,先给冰箱临时用用吧

作者: zaka11099    时间: 2025-10-1 17:16
把这一路的线 合并接到旁边的空开上
作者: 一只鸟    时间: 2025-10-1 17:37
老破小房子啊
作者: njtx    时间: 2025-10-1 17:48
搞清楚是全部没电还是一路没电?全部没电就去电表箱检查空开,一路没电就换这路的空开
作者: bluelectron    时间: 2025-10-1 17:53
应该很简单的事,但你既然上来问,没有把握还是别自己搞

你至少要有一支可靠的电笔,并且知道怎么正确使用它

私信你了,如果不太远,我帮你去搞一下

作者: ticaq    时间: 2025-10-1 18:03
家里不背个万用表?二极管档测测漏不漏
作者: tiger陈    时间: 2025-10-1 18:18
有没有先按复位?不然应该推不上去吧
作者: tiger陈    时间: 2025-10-1 18:18
有没有先按复位?不然应该推不上去吧
作者: 笑面虎    时间: 2025-10-1 18:50
老年论坛就是好,一群热心人。惭愧,我到现在也不会用万用表和电笔。
作者: 瞳中之影    时间: 2025-10-1 19:40
小白鸽 发表于 2025-10-1 13:56
外面电表箱那还有空开吧,去看看
小白鸽 我家一楼空开总是跳咋回事啊 特别是下雨的时候
作者: bluelectron    时间: 2025-10-2 12:31
解决了吗?没触点吧
作者: 小白鸽    时间: 2025-10-2 12:38
是只有那一路没电还是整个没电?整个没电就去看外面电表箱,一路没电就简单,大概率空开坏了,小概率接头或线路问题
作者: yykelvens    时间: 2025-10-2 12:46
电表旁还有个总开应该也跳了,先把微波炉的插头拔了,推上去看看
作者: 张东明-老虎    时间: 2025-10-2 13:03
排除法呗,全拉,挨个推
作者: 泡泡虾    时间: 2025-10-2 13:44
先换空开
作者: 3dfx    时间: 2025-10-2 14:00
谢谢大家的回复建议。跳闸时只跳了一路,就是一个空开,然后推上去也不跳,但是这一路或两路还是没电,目前是这样。家里没有万用表,也没用过,不行先买个空开试一下
作者: bluelectron    时间: 2025-10-2 14:10
3dfx 发表于 2025-10-2 14:00
谢谢大家的回复建议。跳闸时只跳了一路,就是一个空开,然后推上去也不跳,但是这一路或两路还是没电,目前 ...
你先找个能用的电笔,插进故障空开上面的接红色电线的触点(火线进线),电笔应该显示有电!
然后再用电笔,插进此空开刚才测的有电的触点正下面的触点(火线出线),如果没电,说明此空开坏了!
然后关闭总开关,买相同容量的换上去即可。

注意:关闭总空开后,总空开上部进火线触点仍然带电,不要误触!

如果测出故障空开下部触点有电,建议不要自己搞了。


作者: 3dfx    时间: 2025-10-2 21:16
bluelectron 发表于 2025-10-2 14:10
你先找个能用的电笔,插进故障空开上面的接红色电线的触点(火线进线),电笔应该显示有电!
然后再用电笔 ...
看了下跳闸的空开是C16,是不是功率不够跳闸,这个空开我可以买20a或者25a或者32a的换上去吗?
作者: bluelectron    时间: 2025-10-2 21:26
3dfx 发表于 2025-10-2 21:16
看了下跳闸的空开是C16,是不是功率不够跳闸,这个空开我可以买20a或者25a或者32a的换上去吗? ...
C16够了,最好不要买大的,虽然能用,但起不到保护效果

带普通插座分路一般都是C16空开,用2.5mm或者平方线

作者: 江大桥    时间: 2025-10-2 21:48
3dfx 发表于 2025-10-2 21:16
看了下跳闸的空开是C16,是不是功率不够跳闸,这个空开我可以买20a或者25a或者32a的换上去吗? ...
你的2.5平方线最大配C20。
把32a的换上,那么将来电流过大的时候就不是跳开关,而是烧电线了。
作者: wujungaoch    时间: 2025-10-2 21:54
尼玛, 就没一个电工吗?      这么简单的问题  c45开关下桩子的线拆掉    推c45开关   能推上就是微波炉或者微波炉插座的问题     推不上 换个新c45
作者: 8080难民    时间: 2025-10-2 22:33
我看你家的所有空开都能换了,去楼道电表箱把进户线空开拉下来,然后一个个换掉
作者: coin888    时间: 2025-10-3 00:01
看到国际电工,就知道要换空开了

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-585284-1-1.html

“国庆家里电箱跳闸,推上去也不来电,怎么搞?” 的相关文章

首个14万亿大省、首个5万亿城市同日官宣

作者: 弱电门禁    时间: 前天 14:49广东省GDP首次突破14万亿大关,上海市GDP首次突破5万亿大关。2025一开年,我国第一个14万亿大省、第一个5万亿城市同日官宣。广东,14万亿元1月...

江北的老宁通快速路高架限速60有点扯啊

作者: OutDate    时间: 3 天前江六高速通车之后,老宁通一直是个替代路径,以前有个十五里墩收费站的,后来撤了,就开始快速化改造通车后走了几次,扬州全段100,然后到南京段从宁六到绕城,高...

西来顺,东边的牛肉面还不错

作者: pub    时间: 前天 11:58口味不错,红烧牛肉面好吃。5元点个拼盘凉菜也不错。作者: 泡泡虾    时间: 前天 16:31还行...

海军退役的船 为什么改几个运兵船

作者: java    时间: 前天 16:16闲的时候能撤侨 战时能运兵作者: 阿里克斯    时间: 前天 16:19运韭菜作者: 笨熊    时间: 前天 16:19改的成本如果太高的话,不如新...

TIKTOK恢复在美业务

作者: 江两南    时间: 昨天 08:230eaaf1b6e18ee33271d9a6a80eb36f2.jpg (342.02 KB, 下载次数: 0)下载附件昨天 08:22 上传作者: 一百...