老破小跳闸

2025-07-24点滴生活44

本文转载于9090社区,帖子链接:https://yy9090.top/thread-577862-1-1.html

作者: hf8813264    时间: 2025-7-7 14:05
本帖最后由 hf8813264 于 2025-7-21 09:34 编辑

老破小装修差不多十几年了,之前夏天的时候,没出现过跳闸的情况;
今年开始,只要两个房间的空调一起开,然后洗衣机洗衣服,基本上一会就会跳闸;
是因为今年太热了,空调一直最大功率在制冷,导致电路负荷太高了吗?
还是因为电路电线老化,或者是电箱盒子里面有什么零部件坏掉了?
麻烦各位懂电的大佬或者有类似经历的大佬帮忙指点指点,谢谢。


-----------------------------
07.21更新
昨天夜里又跳闸了,而且值开了一个空调,我把开关归位的时候,拍了张室内总闸的照片,各位大佬帮忙看一下


20250721-093224.jpg(477.12 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-7-21 09:34 上传总闸照片
作者: bwer    时间: 2025-7-7 14:07
只要两个房间的空调一起开,然后洗衣机洗衣服,基本上一会就会跳闸

空开有故障了啊
作者: 大可Darco    时间: 2025-7-7 14:07
可能是负载大了导致,建议检查一下配电箱中漏保、空开等的接线有没有松动或接触不良
作者: Copenhagen    时间: 2025-7-7 14:10
大可Darco 发表于 2025-7-7 14:07
可能是负载大了导致,建议检查一下配电箱中漏保、空开等的接线有没有松动或接触不良 ...
这个才是正解
作者: 阿斯加德    时间: 2025-7-7 14:13
房内的  跳闸 查 房内
房外的 跳闸 投诉供电局 检修  
问题 不容忽视  容易造成 自己财产损失
大了 全栋楼 遭殃
作者: ws65536    时间: 2025-7-7 14:14
bwer 发表于 2025-7-7 14:07
只要两个房间的空调一起开,然后洗衣机洗衣服,基本上一会就会跳闸

空开有故障了啊 ...
容量不够 线路老化 接头松动 还有现在电线 没特别说明纯铜线就默认铜包铝 10几年后电极反应会逐渐粉化 造成线径缩小 安培数变小
作者: hf8813264    时间: 2025-7-7 14:17
大可Darco 发表于 2025-7-7 14:07
可能是负载大了导致,建议检查一下配电箱中漏保、空开等的接线有没有松动或接触不良 ...
谢谢啊,请问一下,这个自己可以检查吗,还是必须从外面请个专业的电工过来看一下
作者: 张东明-老虎    时间: 2025-7-7 14:18
大概率超负荷了,钳一个电流先
作者: 八个鸭卤    时间: 2025-7-7 14:20
我去年跳了,换了个大的空开很好
作者: 壹峰    时间: 2025-7-7 14:26
装修的时候要把线留足!
作者: 三度烧伤之复活    时间: 2025-7-7 14:37
2个同时开会跳,先排查单开任意其中一个,看看跳不跳,正常看应该是电器短路,空开坏的可能性不算太大吧。
作者: dcyxj    时间: 2025-7-7 14:52
是漏保跳还是总空开跳?光漏保跳,查漏电电器。总开跳,有可能老化换掉
作者: ticaq    时间: 2025-7-7 14:58
是不是独立线路啊,不会这些东西一条线路吧
作者: 阿里克斯    时间: 2025-7-7 14:59
开一台就是了
作者: 1069    时间: 2025-7-7 15:05
重新装修,走明线。这样也好检测
作者: 南大    时间: 2025-7-7 15:08
钳形表钳电流,比如钳出来是18A。
看下空开的额定电流,比如是C16
那么这种情况肯定是开一会就会跳。(并非立即跳)
先不要急着换空开,得看老破小的电线的规格能不能承受更大的电流,否则未来不跳空开但烧电线

作者: 小黑屋    时间: 2025-7-7 15:12
先看空开 多大  ,然后在看 跳闸的电器 同时开 加起来的 功率,  在看线  。    是不是 空开配小了。或者线路放的时候就这能这么大
作者: 黛比鈤猴    时间: 2025-7-7 15:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: worldly_guest    时间: 2025-7-7 15:19
漏保推上去时需要接一下按钮,就是漏电跳,不需要按就是过载跳
作者: 小白鸽    时间: 2025-7-7 15:21
如果是滚筒洗衣机,可以先把水温跳到常稳,滚筒洗衣机加温的时候可是2000瓦,比你两个空调制冷都差不多。
然后检查空开线头吧,如果两个空调和洗衣机用的同一条线路的话,怎么也得2.5以上的线,最好4平方,空开得25A的
作者: ws65536    时间: 2025-7-7 15:23
黛比鈤猴 发表于 2025-7-7 15:14
有这时间,不找物业嘛
是通过物业找负责这片区的电工 这物业能找来管用的就算尽责了
作者: 我不在线    时间: 2025-7-7 15:26
都是走的一条线一个漏保,过载了
作者: bbbccc    时间: 2025-7-7 16:07
以前同时开不跳,现在跳,要么空调有故障,要么线路有虚接,之前老电工拧麻花线头的时候说不定会粗心不紧,自己拆开强电箱盖板看看有没哪里发黑
作者: fjmdj1127    时间: 2025-7-7 16:14
先找人换个同等电流值的空开再说,这是相对简单的
作者: tanny    时间: 2025-7-7 17:01
本帖最后由 tanny 于 2025-7-7 17:03 编辑

简单点,打开配电箱看一眼最左边的总空开是多大的。

是20A 还是30A 还是多少的。

家里2个空调加上其它电器,怎么也要40A以上。我家的63A  3、4台空调加全屋电器是没问题

空开如果够大,说明应该是电路问题,空开不够,先换个空开试试。

一步步排除。如果小区有物业,自己不会弄,就喊物业来看看。

作者: yinvn88    时间: 2025-7-7 17:01
我家跳闸都是因为电水壶
作者: just56    时间: 2025-7-7 17:06
都到这层了,其实不拆线检查故障最快的是热成像
就看哪里有发热异常,如果是空开内部,换空开,如果是接线点,紧螺丝
如果是整条线,那就危险了,重新拉明线吧
作者: njtx    时间: 2025-7-7 17:17
空开有负荷跳闸会产生火花,触点烧焦就容易跳闸,空开带载跳过几次就要更换
作者: hf8813264    时间: 2025-7-7 18:14
南大 发表于 2025-7-7 15:08
钳形表钳电流,比如钳出来是18A。
看下空开的额定电流,比如是C16
那么这种情况肯定是开一会就会跳。(并非 ...
请问一下电线的规格怎么看啊,很早之前装修的,很懂东西都不记得了
作者: 南大    时间: 2025-7-7 18:34
hf8813264 发表于 2025-7-7 18:14
请问一下电线的规格怎么看啊,很早之前装修的,很懂东西都不记得了
看内部铜芯的截面积,单位是平方毫米
常见的有1.5, 2.5, 4, 6 平方毫米,然后有对应的安全载流量。
熟练的电工一眼就能看得出,外行人可以用卡尺量直径,然后算截面积(单股线硬芯的话)
当然很多电线外皮上有标注,比如这个BVR指的是多股软芯线,1*2.5指单根2.5平方mm的
对应安全载流量网上可查,穿管约20A,不穿管约25A

360截图20250707183038044.jpg (23.96 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-7-7 18:31 上传
作者: 海疯    时间: 2025-7-8 08:48
换个匹配进户线的空开
作者: 阿荣    时间: 2025-7-8 09:19
现在空开默认要C40了,以前的C16的肯定不够用了。

其实很多人没有注意到空开断路器、漏电保护器应该建议5-8年定期更换,消除隐患。
作者: hf8813264    时间: 2025-7-8 09:23
谢谢大家,过几天有空的时候,我把空气开关的图片拍了传上来。
作者: yykelvens    时间: 2025-7-8 09:41
第一把空开上的压紧螺丝紧固一下,第二看看是不是过载了,空开用的是多大的?如果线路没问题,把空开换大一级的!不过我看你这开的东西很多,可能确实是过载了,看看线径,如果是2.5的,看看线路有没有发烫。
作者: purety    时间: 2025-7-8 09:45
大概率是线路老化,可以把空调,热水器那些大功率的电器重新拉一个明线,确保安全
作者: hf8813264    时间: 2025-7-21 09:48
拍了一张室内电路开关的照片,麻烦各位再帮忙看一下
作者: tiger陈    时间: 2025-7-21 09:50
空开换掉吧,里外的都换
作者: 天才嗷嗷叫    时间: 2025-7-21 09:57
如果以前正常使用的话 就是时间长了空开老化了 哪个老化换哪个就行。老破小也有小区物业电工
作者: 江大桥    时间: 2025-7-21 10:08
hf8813264 发表于 2025-7-21 09:48
拍了一张室内电路开关的照片,麻烦各位再帮忙看一下
这已经很清晰明了了,总漏保的正方形小凸点弹出了。是漏电。
叫个电工拿上摇表去找漏电处吧。
作者: hf8813264    时间: 2025-7-21 10:11
江大桥 发表于 2025-7-21 10:08
这已经很清晰明了了,总漏保的正方形小凸点弹出了。是漏电。
叫个电工拿上摇表去找漏电处吧。 ...
好的好的,谢谢
作者: 八个鸭卤    时间: 2025-7-21 10:22
我们地铁里面好多设备都是西门子的,用多少年都不会坏,质量杠杠的
作者: sgwm    时间: 2025-7-21 13:19
漏电保护器坏了可能性比较大,你换另外一台空调开看跳不跳,如果只要某一个电器跳有可能漏电~!也可能线路中有漏电情况,再拧一下线看看。
作者: 雷曼小子    时间: 2025-7-21 14:50
把配电箱得空开换了 特别是空调2路得 换完 你得问题应该就解决了
作者: 深呼吸    时间: 2025-7-21 21:03
想一劳永逸那就先去电力部门申请增容,告诉电力部门你要装电地暖和中央空调。然后增容完成后,找专业电工把家里的用电大户另做一盒弱电箱,安排大的触宝。大功率的全部换线换插座。照明和冰箱这些都不用换。
作者: 金陵花公子    时间: 2025-7-21 21:32
总开关40A的,对应8kW,没问题,但总开带了剩余电流动作保护器,30mA就会跳,排查一下,是不是剩余电流动作保护器导致了总开跳?
作者: xuluvip    时间: 2025-7-21 21:39
按你这个照片,就是漏电跳
跳的时候,用手摸摸开关,有没有发热。
大概就能判断了。
作者: nj213    时间: 2025-7-21 21:42
果断换空开哎,8080滴不会换空开滴就活丑了
作者: nj213    时间: 2025-7-21 21:43
你这个空开太垃圾了,我都用拆机滴梅兰日兰,那个好用
作者: nj213    时间: 2025-7-21 21:45
你自己看看那个空开滴牌子,然后搜空开漏保10大品牌,你就明白了。
作者: bwer    时间: 2025-7-21 22:44
nj213 发表于 2025-7-21 21:45
你自己看看那个空开滴牌子,然后搜空开漏保10大品牌,你就明白了。
现在夏天血压正常了吧?
作者: bwer    时间: 2025-7-21 22:45
nj213 发表于 2025-7-21 21:45
你自己看看那个空开滴牌子,然后搜空开漏保10大品牌,你就明白了。
人家大概率是电线破皮漏电啊,不是漏保自身的问题。
作者: nj213    时间: 2025-7-21 23:01
bwer 发表于 2025-7-21 22:44
现在夏天血压正常了吧?
现在不吃肉,少吃米饭,不吃最爱东北大米,血压好像好点了。
作者: bwer    时间: 2025-7-21 23:02
nj213 发表于 2025-7-21 23:01
现在不吃肉,少吃米饭,不吃最爱东北大米,血压好像好点了。
现在上下压分别是多少啊?
作者: nj213    时间: 2025-7-22 00:01
bwer 发表于 2025-7-21 23:02
现在上下压分别是多少啊?
不知道,也不想知道,反正肯定比之前好

本文转载于9090社区,帖子链接:https://yy9090.top/thread-577862-1-1.html

标签: 跳闸老破小

“老破小跳闸” 的相关文章

小红书这算法不行啊

作者: 草头huang    时间: 前天 12:46标题: 小红书这算法不行啊   就点了两次英文的,然后满屏的给我推tiktok难民的文章。。完全忘了我原来的爱好作者: 数码爱好者    时间:...

今天亏大了 郁闷

作者: 9090520    时间: 5 天前亏了一千豆子作者: 天才嗷嗷叫    时间: 5 天前娱乐唉 郁闷啥作者: wuyue770    时间: 5 天前如果连豆子都心疼 那不要炒股 既然不炒...

全国各大城市里面,南京确是比较好欺负的

作者: fifly    时间: 前天 21:18 本帖最后由 fifly 于 2025-1-19 21:36 编辑 不遵守秩序随处可见:电梯、公交、地铁上拥挤不排队。路边违停,自行车、电驴逆行,郊区...

请推荐一款墨水屏手机或平板

作者: urbm    时间: 1 小时前给小孩看看小说或漫画资源丰富点,内存大一点,屏幕大一点支持pdf作者: 动态清您    时间: 1 小时前墨水屏阅读器以前是无脑买kindle,现在他家退出中...

转转和爱回收哪个更靠谱一点?

作者: 八个鸭卤    时间: 5 天前 本帖最后由 八个鸭卤 于 2025-1-17 18:32 编辑 门店不知道哪个好点,我有一个小米4C一个360N4S作者: 80800808    时间: 5...